교각세굴보호공(콘크리트 블록매트) 규모산정 기준 |
---|
|
업무에 수고가 많으십니다, 교각 세굴보호를 위한 콘트리트 블록매트 규모산정 관련입니다. 사석보호공의 경우 교각폭을 제외하고 총세굴심의 2배를 포설합니다만, 콘크리트 블록매트의 경우 관련문헌(하천설계기준2019, 하천공사설계실무요령2016)에는 설치규모에 대한 기준이 없고, "수자원설계실무(제2판)(정종호,윤용남)" p.425에 "McCorquodale공식"을 확인할 수 있었습니다. ================================================================ Ws(매트폭)=2.5ys+b, X1(매트 상류부 길이)=1.25ys , X2(매트 하류부 길이)=3ys 여기서, ys : 총세굴심(m), b : 교각폭(m) ================================================================ 이에 실무적으로 비교 검토할 수 있는 다른 공식적인 설계기준 및 문헌이 있는지 궁금합니다. 고맙습니다.
|